Waermepumpe im Altbau: sinnvoll oder erst daemmen?

Bauforum Hamburg Foren Energie & Technik Heizung & Waermepumpe Waermepumpe im Altbau: sinnvoll oder erst daemmen?

Ansicht von 5 Beiträgen – 1 bis 5 (von insgesamt 5)
  • Autor
    Beiträge
  • #82
    EnergieErik
    Teilnehmer

    Ich ueberlege, meine alte Gasheizung durch eine Waermepumpe zu ersetzen. Das Haus ist von 1985 und teilweise gedaemmt. Ich lese oft, dass eine Waermepumpe im Altbau nicht effizient sei. Stimmt das pauschal, oder kommt es auf den Einzelfall an?

    #83
    Thorben Hansen, BauingenieurThorben Hansen
    Moderator

    Pauschal stimmt es nicht. Entscheidend ist die noetige Vorlauftemperatur. Kommst du mit den vorhandenen Heizkoerpern bei etwa 50 bis 55 Grad aus, laeuft eine Waermepumpe oft schon ordentlich. Grosse Flaechenheizkoerper oder Fussbodenheizung helfen. Ein hydraulischer Abgleich und ein Blick auf die Heizlast lohnen sich vor der Entscheidung.

    #84
    EnergieErik
    Teilnehmer

    Danke, das ist differenzierter als das, was man sonst so hoert. Ich lasse mal die Heizlast berechnen.

    #85
    NeulingNadja
    Teilnehmer

    Was ist ein hydraulischer Abgleich? Klingt kompliziert.

    #86
    Thorben Hansen, BauingenieurThorben Hansen
    Moderator

    Dabei wird eingestellt, dass jeder Heizkoerper genau die richtige Wassermenge bekommt. Das sorgt fuer gleichmaessige Waerme und senkt den Verbrauch. Kein Hexenwerk, aber ein Fachbetrieb sollte es machen.

Ansicht von 5 Beiträgen – 1 bis 5 (von insgesamt 5)
  • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.